無負壓變頻供水設備工作原理示意圖
時間:2012/8/29 來源:浙江揚子江泵業有限公司
無負壓變頻供水設備的工作原理:自來水進入調節罐,罐內的空氣從真空消除器內排出,待水充滿后,真空消除器自動關閉。當自來水能夠滿足用水壓力及水量要求時,供水設備通過旁通止回閥向用水管網直接供水;當自來水管網的壓力不能滿足用水要求時,系統通過壓力傳感器(或壓力控制器、電接點壓表)給出起泵信號起動水泵運行。水泵供水時,若自來水管網的水量大于水泵流量,系統保持正常供水,用水高峰期時,若自來水管網水量小于水泵流量時,調節罐內的水作為補充水源仍能正常供水,此時,空氣由真空消除器進入調節罐,消除了自來水管網的負壓,用水高峰期過后,系統恢復正常的狀態。若自來水供水不足或管網停水而導致調節罐內的水位不斷下降,液位控制器給出水泵停機信號以保護水泵機組。夜間及小流量供水時可通過小型膨脹罐供水,防止水泵頻繁啟動。無負壓變頻供水設備關鍵技術部分為智能控制系統(變頻型)和調節罐的真空消除。
工作原理:
1、無負壓變頻供水設備采用工控微機及變頻器控制水泵電機運行,通過變頻調整實現二次供水。無負壓穩流罐與自來水供水管網直接串接,通過對無負壓穩流罐上的負壓檢測,反饋給控制柜,由控制柜實現對水泵機組的控制,從而防止負壓的產生。
2、 自來水管網進入無負壓穩流罐后,無負壓穩流罐內空氣由真空調節器排出,待水充滿后,真空調節器自動關閉。當來水壓力不能夠滿足要求時,系統壓力信號由高精度壓力傳感器件反饋給控制系統,水泵變頻啟動,并根據水量的大小自動調節轉速。正常時,進出水量差多少補多少,同時根據需要自動增減消耗。如來水壓力低于設定理想值,但高于設定安全值,設備會自動平衡進出水量自行降低給定值,對流量進行有多少補多少。當來水壓力低于設定安全值時,系統停止供水,同時變頻器LCP顯示報警信息。當來水壓力高于設定安全壓力時,設備自動啟動。
無負壓變頻供水設備工作原理示意圖:
應用范圍:
適用于建筑物自來水管網壓力或流量不足,需要二次加壓的新建和改造項目。
適用于循環供水、空調、冷卻、恒壓及其它輸液系統。
工礦企業的生活生產用水。