ZWL,ZWW全自動隔膜式消防增壓穩壓給水設備工作原理及性能參數表
時間:2012/12/17 來源:浙江揚子江泵業有限公司
工作原理
隔膜式氣壓給水設備,是利用無毒膠囊作為氣水隔離的新型設備,一次充氣,常年運行使用。工作時起動補水泵,水室進水,水壓升高,氣室的氣體被壓縮隔膜伸長;當水壓下降時,氣室氣體膨脹,隔膜收縮,壓迫水室出水。這樣周而復始,通過電接點壓力表和電控箱控制水泵運行,達到額定的壓力和連續供水。
當發生火警,打開消火栓時,立即噴出消防充實水柱,同時電接點壓力表發出信號,啟動消防泵供所需消防水。
產品特點
1,泵,電控柜,隔膜式氣壓罐,組合管網四位一體,并配帶有隔振器,無需預埋地腳孔,設計人員只需算好參數即可查得設備型號,基礎尺寸等。電氣設計人員無需再進行控制線路設計,只設計泵房內進線和到設備的走線。選用方便,可大大縮短設計人員的設計周期和施工人員的施工時間。
2,隔膜式氣壓罐一次性充氣持久耐用,水氣隔離能預防水質的污染。
3,設備占地面積小,投資省,全自動運行,無需專人看管。
4,設備有雙電源接口,雙路電源自動(手動)切換,設備可根據設計要求制作。
5,具有自動保護及故障切換功能。任何一臺水泵發生故障(電氣故障或水力故障)均能啟動備用泵。
6,可與消防中心連接(根據設計需要)。
7,可以根據客戶的需要選擇罐,穩壓方式,控制功能。
8,電氣主要元氣忌用嘺或進口名牌企業產品,質量可靠,運行穩定。
產品結構
該設備由穩壓泵兩臺(根據設計要求可設一臺)為一用一備,隔膜式穩壓罐一臺,電控柜一臺,儀表閥門及組合管網各一套,組成了隔膜式穩壓供水設備。
設備選型
ZW(L,W)本設備根據建設部標準圖集98S205基礎的性能參數做為參考,推出了兩種設備型號,①ZW(L),ZW(W)系列穩壓按照建設部圖集98S205圖集號所設計的型號;②企業根據消防GA30-92,GA30-2002相關標準及給水設備標準規范編制的設備型號。在這里刪除了穩壓罐,水泵的壟斷性型號,給設計及用戶一個產品選擇的競爭空間。本公司推薦以下型號產品使用,如:LG,GDL,CDL,ISG等型號。用戶可以根據水位水箱間的位置選擇合適的設備。
ZW(L)消防專用增壓穩壓給水設備(立式隔膜罐)性能參數表。
序號 |
增壓穩壓設備 型號 |
消防 壓力 (MPa) P1 |
立式隔膜式氣壓罐 |
配用水泵 參數 |
設備運行重量(㎏) |
運行壓力(MPa) PS1-PS2 | ||||
型號規格 |
消防儲水容積(L) | |||||||||
標定 容積 |
實際 容積 |
流量 |
揚程 |
功率 | ||||||
1 |
ZW(L)-Ⅰ-X-7 |
0.10 |
L800×0.6 |
300 |
319 |
3 |
40 |
1.5 |
1487 |
0.26-0.31 |
2 |
ZW(L)-Ⅰ-Z-10 |
0.16 |
L800×0.6 |
150 |
159 |
3 |
40 |
1.5 |
1463 |
0.26-0.31 |
3 |
ZW(L)-Ⅰ-X-10 |
0.16 |
L800×0.6 |
300 |
319 |
3 |
50 |
1.5 |
1509 |
0.26-0.42 |
4 |
ZW(L)-Ⅰ-X-13 |
0.22 |
L1000×0.6 |
300 |
329 |
3 |
40 |
1.5 |
2362 |
0.35-0.40 |
5 |
ZW(L)-Ⅰ-XZ-10 |
0.16 |
L1000×0.6 |
450 |
480 |
3 |
40 |
1.5 |
2362 |
0.33-0.38 |
6 |
ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 |
0.22 |
L1000×0.6 |
450 |
452 |
3 |
50 |
1.5 |
2362 |
0.41-0.46 |
7 |
ZW(L)-Ⅱ-Z-A |
0.22-0.38 |
SQL800×0.6 |
150 |
159 |
3 |
60 |
2.2 |
1487 |
0.53-0.60 |
8 |
ZW(L)-Ⅱ-Z-B |
0.38-0.50 |
SQL800×1.0 |
150 |
159 |
3 |
80 |
2.2 |
1548 |
0.68-0.75 |
9 |
ZW(L)-Ⅱ-Z-C |
0.50-0.65 |
SQL1000×1.5 |
150 |
206 |
3 |
90 |
2.2 |
1670 |
0.81-0.86 |
10 |
ZW(L)-Ⅱ-Z-D |
0.65-0.85 |
SQL1000×1.5 |
150 |
206 |
3 |
110 |
3.0 |
1736 |
1.04-1.10 |
11 |
ZW(L)-Ⅱ-Z-E |
0.85-1.00 |
SQL1000×1.5 |
150 |
206 |
3 |
130 |
4.0 |
1744 |
1.21-1.27 |
12 |
ZW(L)-Ⅱ-X-A |
0.22-0.38 |
SQL1000×0.6 |
300 |
302 |
3 |
60 |
2.2 |
2934 |
0.55-0.60 |
13 |
ZW(L)-Ⅱ-X-B |
0.38-0.50 |
SQL1000×1.0 |
300 |
302 |
3 |
80 |
2.2 |
2544 |
0.70-0.75 |
14 |
ZW(L)-Ⅱ-X-C |
0.50-0.65 |
SQL1000×1.5 |
300 |
302 |
3 |
100 |
3.0 |
2739 |
0.88-0.93 |
15 |
ZW(L)-Ⅱ-X-D |
0.65-0.85 |
SQL1200×1.5 |
300 |
355 |
3 |
130 |
4.0 |
2753 |
1.05-1.11 |
16 |
ZW(L)-Ⅱ-X-E |
0.85-1.00 |
SQL1200×1.5 |
300 |
355 |
3 |
150 |
4.0 |
2780 |
1.21-1.26 |
17 |
ZW(L)-Ⅱ-XZ-A |
0.22-0.38 |
SQL1200×0.6 |
450 |
474 |
3 |
60 |
2.2 |
3706 |
0.53-0.58 |
18 |
ZW(L)-Ⅱ-XZ-B |
0.38-0.50 |
SQL1200×1.0 |
450 |
474 |
3 |
80 |
2.2 |
4012 |
0.68-0.73 |
19 |
ZW(L)-Ⅱ-XZ-C |
0.50-0.65 |
SQL1200×1.0 |
450 |
474 |
3 |
100 |
3.0 |
4026 |
0.87-0.92 |
20 |
ZW(L)-Ⅱ-XZ-D |
0.65-0.85 |
SQL1200×1.5 |
450 |
474 |
3 |
120 |
4.0 |
4169 |
1.12-1.17 |
21 |
ZW(L)-Ⅱ-XZ-E |
0.85-1.00 |
SQL1200×1.5 |
450 |
474 |
3 |
140 |
4.0 |
4221 |
1.30-1.35 |
ZW(W)消防專用增壓穩壓給水設備(臥式隔膜罐)性能參數表。
序號 |
增壓穩壓設備 型號 |
消防 壓力 (MPa) P1 |
立式隔膜式氣壓罐 |
配用水泵 參數 |
設備運行重量(㎏) |
運行壓力(MPa) PS1-PS2 | ||||
型號規格 |
消防儲水容積(L) | |||||||||
標定 容積 |
實際 容積 |
流量 |
揚程 |
功率 | ||||||
1 |
ZW(W)-Ⅰ-X-7 |
0.10 |
SQW1000×0.6 |
300 |
319 |
3 |
30 |
1.1 |
2613 |
0.20-0.25 |
2 |
ZW(W)-Ⅰ-Z-10 |
0.16 |
SQW1000×0.6 |
150 |
312 |
3 |
30 |
1.1 |
2570 |
0.25-0.30 |
3 |
ZW(W)-Ⅰ-X-10 |
0.16 |
SQW1000×0.6 |
300 |
312 |
3 |
30 |
1.1 |
2613 |
0.25-0.30 |
4 |
ZW(W)-Ⅰ-X-13 |
0.22 |
SQW1000×0.6 |
300 |
312 |
3 |
40 |
1.5 |
2593 |
0.32-0.37 |
5 |
ZW(W)-Ⅰ-XZ-10 |
0.16 |
SQW1000×0.6 |
450 |
467 |
3 |
40 |
1.5 |
2593 |
0.30-0.35 |
6 |
ZW(W)-Ⅰ-XZ-13 |
0.22 |
SQW1000×0.6 |
450 |
452 |
3 |
50 |
1.5 |
2593 |
0.38-0.43 |
7 |
ZW(W)-Ⅱ-Z-A |
0.22-0.38 |
SQW800×0.6 |
150 |
234 |
3 |
60 |
2.2 |
2570 |
0.49-0.54 |
8 |
ZW(W)-Ⅱ-Z-B |
0.38-0.50 |
SQW800×1.0 |
150 |
234 |
3 |
70 |
2.2 |
2730 |
0.63-0.68 |
9 |
ZW(W)-Ⅱ-Z-C |
0.50-0.65 |
SQW1000×1.0 |
150 |
234 |
3 |
90 |
2.2 |
2738 |
0.81-0.86 |
10 |
ZW(W)-Ⅱ-Z-D |
0.65-0.85 |
SQW1000×1.5 |
150 |
234 |
3 |
110 |
3.0 |
2913 |
1.05-1.10 |
11 |
ZW(W)-Ⅱ-Z-E |
0.85-1.00 |
SQW1000×1.5 |
150 |
234 |
3 |
130 |
4.0 |
2953 |
1.21-1.27 |
12 |
ZW(W)-Ⅱ-X-A |
0.22-0.38 |
SQW1000×0.6 |
300 |
312 |
3 |
60 |
2.2 |
2626 |
0.53-0.58 |
13 |
ZW(W)-Ⅱ-X-B |
0.38-0.50 |
SQW1000×1.0 |
300 |
312 |
3 |
80 |
2.2 |
2665 |
0.68-0.73 |
14 |
ZW(W)-Ⅱ-X-C |
0.50-0.65 |
SQW1000×1.0 |
300 |
312 |
3 |
100 |
3.0 |
2679 |
0.87-0.92 |
15 |
ZW(W)-Ⅱ-X-D |
0.65-0.85 |
SQW1000×1.5 |
300 |
312 |
3 |
120 |
4.0 |
2889 |
1.12-1.18 |
16 |
ZW(W)-Ⅱ-X-E |
0.85-1.00 |
SQW1000×1.5 |
300 |
312 |
3 |
140 |
4.0 |
2968 |
1.30-1.36 |
17 |
ZW(W)-Ⅱ-XZ-A |
0.22-0.38 |
SQW1200×0.6 |
450 |
506 |
3 |
60 |
2.2 |
3992 |
0.53-0.58 |
18 |
ZW(W)-Ⅱ-XZ-B |
0.38-0.50 |
SQW1200×1.0 |
450 |
506 |
3 |
80 |
2.2 |
4251 |
0.68-0.73 |
19 |
ZW(W)-Ⅱ-XZ-C |
0.50-0.65 |
SQW1200×1.0 |
450 |
506 |
3 |
100 |
3.0 |
4265 |
0.87-0.92 |
20 |
ZW(W)-Ⅱ-XZ-D |
0.65-0.85 |
SQW1200×1.5 |
450 |
506 |
3 |
120 |
4.0 |
4497 |
1.12-1.17 |
21 |
ZW(W)-Ⅱ-XZ-E |
0.85-1.00 |
SQW1200×1.5 |
450 |
506 |
3 |
140 |
4.0 |
4572 |
1.30-1.35 |
說明:①PS1——增壓穩壓水泵啟動壓力MPa;PS2——增壓穩壓水泵停止壓力Mpa;
②表中Ⅰ型一般設在高位水箱間,Ⅱ型一般設在消防泵閥或出水池間,水泵壓力的選擇可根據實際情況而定,設備的尺寸應根據設備間實際面積而定。
③本設備穩壓水容積都大于50L。