無負壓直接式變頻全自動供水設備工作原理圖及選型參數表
時間:2013/5/12 來源:浙江揚子江泵業有限公司
一、概述:
為了解決傳統生活供水系統中,設備二次供水過程中的污染問題和水泵的直接接入自來水管網產生的負壓問題,我單位創新研制開發了新一代“HZG無負壓直接式變頻供水設備”。該產品不但解決了地下水池的二次污染問題,還可以和純凈水設備配套,直接作為飲用水的增壓設備,可以在任何一個需要管網增壓的供水系統中使用。
二、設備特點:
1、節電節能: 采用變頻技術使水泵進行軟啟動,避免了設備對電網的電流沖擊;同時因實現恒壓控制,也避免了對管網的沖擊,延長了管路及閥門的壽命。傳統的水池二次加壓供水方式將自來水放入水池,使原有的自來水壓力釋放為零,浪費了自來水的原有的壓力能。本設備利用調節裝置與自來水管網連接可充分利用管網壓力能,節電可達到50%-90%。
2、 消除了地下水池的二次污染:
傳統的水池二次加壓供水方式將自來水放入水池,水池的水易于被臟物甚至動物尸體所污染,尤其在夏天易產生藻類或滋生蚊蟲,直接影響到身體健康。該設備利用調節裝置采用封閉式供水方式,消除了二次污染。
3、 節水、減少事故隱患:
由于設備采用全封閉結構,避免了滲、跑、冒、滴、漏等現象的發生;沒有水箱又節約了消毒清洗用水。
4、 采用PID閉環調節,恒壓精度高,水壓波動小。
5、 節省投資,減少占地,安裝、使用、檢修方便:
建造水池(或水箱),工程總投資大,并且使用過程中要定期清洗,不但增加了工程的總投資,還增加了日常的維護費用。該設備利用調節裝置供水,節省投資,減少占地,根據用戶的現場情況可采用立式或臥式不同的安裝方式,檢修方便。
6、 自動化程度高,運行可靠,管理方便。
7、 具有過載、短路、過流、欠水、超壓等各種自動保護功能。
三、型號定義:
四、系統簡圖:
五、工作原理:
1、 微機設定給水泵工作壓力,即用戶用水壓力。生活給水時,設備運行在低壓變頻狀態,由變頻器時刻監控管網壓力,對反饋值和設定值進行運算和比較計算。若管網壓力高于用戶所需壓力(設定壓力)則自動減少輸出頻率,從而使水泵轉速減少,出水量減少。若管網壓力低于用戶所需壓力(設定壓力)則自動增加輸出頻率,從而使水泵轉速增加,出水量增加,當一臺水泵運行滿足不了用戶需要時,其它水泵自動投入運行以保證用戶的使用壓力。
2、 當自來水管網的壓力升高達到用戶使用壓力時候,變頻器經過一段延時后便降低轉速直到停機,只有當壓力降到某一設定壓力值時,變頻器才能重新開始工作。變頻泵組的工作只是滿足用戶的水壓力與管網壓力之差,大大節約了電能。
3、 當流量調節器內壓力低于一個大氣壓時,安裝在流量調節器頂的負壓抑制器自動打開,使氣體進入流量調節氣內,消除負壓。當流量調節器內壓力升高時,又可以將多余的氣體排出流量調節器外,使流量調節器內蓄滿水,以備下次用水高峰期時使用。當流量調節器內蓄滿水后,安裝在流量調節器頂的負壓抑制器自動關閉,防止溢流。
六、工作過程:
1、 管網壓力高于或等于用戶壓力時
當自來水壓力高于用戶使用壓力時,旁路止回閥導通,由自來水直接供給用戶用水。
用戶壓力高于或等于設定壓力,變頻設備不運行,水泵處于停機狀態。
2、 管網壓力低于用戶壓力時
變頻設備開始運行,水泵處于開始運轉。
A、 管網流量大于等于用戶用水量時
若流量調節器內有空氣則壓力升高,又可以將多余的氣體排出流量調節器外。使流量調節器內蓄滿水,以備下次用水高峰時期使用。當流量調節器內蓄滿水后,安裝在流量調節器頂的負壓抑制器自動關閉,防止溢流。流量調節器內壓力恢復至自來水管網壓力。
若流量調節器內沒有空氣,流量調節器內壓力保持自來水管網壓力。
水泵提升壓力為用戶用水壓力與管網壓力之差。
即水泵提供揚程 = 用戶用水壓力—管網壓力
B、 管網流量小于用戶用水量時
流量調節器壓力降低,當流量調節器內壓力低于一個大氣壓時,安裝在流量調節器頂的負壓抑制器自動打開,使氣體進入流量調節器內,消除負壓。流量調節器內壓力降為零。流量調節器內的水與自來水的流入水共同提供給用戶用水。流量調節器內儲備水補償的是用戶用薱管網流量之差。
水泵提升壓力為用戶水壓力。
七、產品性能指標:
“HZG無負壓直接式變頻供水設備”是采用先進的設計技術自行開發研制的新型供水設備。具有變量恒壓,供水壓力精度高的顯著特點,即在壓力不變的前提下,流量從零到大工作流量范圍內,供水壓力變化范圍在±0.01Mpa以內,可消除對自來水管網產生負壓的現象,提高了生活給水系統的可靠性;占地面積小,節省建設投資,安裝使用維護方便;是適合用于工業及民用建筑生活系統的理想給水設備。
“HZG無負壓直接式變頻供水設備”主要指標如下:
流量范圍:2.4m3/h-300m3/h;
壓力范圍:0-1.6MPa,可調;
轉速范圍;0-1450r/min或0-2950r/min,可調。
八. 應用范圍:
1、 適用于任何自來水壓力不足地區的加壓給水;
2、 已建好的水池,可以采用無負壓直接式變頻供水設備與水池共用的給水方式,進一步節能;
3、 自來水廠的大型給水中間加壓泵站;
4、 低層自來水壓力不能滿足要求的消防用水;
5、 改造原有的氣壓給水設備,可以充分利用原有的氣壓罐;
6、 新建住宅小區、寫字樓、綜合樓的生活用水;
7、 各種循環水系統;
8、 工礦企業的生產、生活用水等。
九、選型說明:
本單位產品主要采用不銹鋼材質的流量調節器。選型是根據自來水量(由自來水管徑,壓力進水管長度等條件確定)、顧客實際用水量、建筑物高度等數據來確定的。我單位提供的選型參數標準遵循以下原則:
1) 表中的流量均按實際大用水量設計,設備型號為常用推薦型號,也可根據顧客實際情況和特殊要求另行設計。
2) 設備的流量不包括備用泵流量,表中的水泵均有一臺備用泵。
3) 表中所推薦的流量調節器規格是按照自來水滿足用戶要求的情況下常規的型號,如果自來水管徑很細或壓力很低,進水量不能滿足用水高峰的要求,需要重新計算流量調節器的容積,推薦公式如下:
V容積=(Q出- Q進)△t
Q進—用水高峰期的自來水進水量(m3/h)
Q出—用水高峰期的顧客用水量(m3/h)
△t—用水高峰期的持續時間(h)
十、訂貨須知:
1、 顧客可根據我單位提供的樣本,自行選擇設備型號,本產品成套提供。
2、 也可由顧客提供詳細的工程參數,由本單位根據實際情況另行設計和供貨。
3、 設備中水泵優先推薦丹麥格蘭富水泵,也可根據客戶要求選用其它型號水泵。
4、 設備常規供貨范圍:從流量調節器進口的法蘭帶螺栓到水泵出水管兩側法蘭帶螺栓,包括流量調節器進水口前自來水管道的蝶式閥門,出水管路的蝶式閥門、遠傳壓力表,控制柜及設備控制有關的信號線、10米以內的電機動力線。
十一、設備現場注意事項:
1.調試前應該具備條件:
控制柜應安裝在清潔、干燥、無滴水的場合,且無腐蝕性或導電性粉塵(保護等級2),應做好各種防護工作。
電源進線要求為三相五線制,電壓要求:380V(±10%),進入電控柜的方式為下進線制,零線、PE線分別壓在零線絕緣端子、接地銅排上;三根相線接到上端的總空開上,要求壓接銅接頭、涮錫處理,要求固定牢靠。
電氣布線穿管必須在預制地面前,按廠家或設計單位的穿管圖鋪設穿線套管,鋼管必須高出預制地面一定距離并套絲,接好電機線,信號線需調試人員指導安裝。
管道對接設備前一定要沖洗,調試前一定要備足水源,水泵不能空載調試,否則損壞設備。
使用臨時電源調試時,現場一定砸接地極,接好地線,更換正式電源時需調手動正反轉。
2.運行中注意的問題:
控制柜應垂直放置,平穩安放在控制柜基礎或槽鋼底座上。
先把電控柜內主開關合閘,再將控制電源單極開關合上后,才能進行設備的手動和自動操作。設備正在運行時,嚴禁操作“自動/手動”轉換開關。只有設備完全停止時,方可操作此開關。
采用自耦降壓啟動的設備,嚴禁頻繁啟動,否則有可能造成設備損壞。變頻柜和控制柜殼體要可靠接地。
不要帶電操作大功率變頻器,在切斷電源之后,應等待5分鐘,待中間電路電容放電完畢再對變頻器、電機或電纜進行操作(好等變頻器電源指示燈滅后3分鐘)。
必須由專業人員對設備進行檢修和維護。設備在檢修時,應將控制柜進線電源切斷。要定期清理電控柜中的灰塵,保持電控柜的清潔。不定期檢查電控柜中的接地螺絲,確保接線可靠。消防供水設備必須將面板上的“手動/自動”主令開關打自動位置,以便設備自動對消防進行巡檢,并在接到消防信號時能自動啟動消防泵。
3.出現異常現象應注意的問題:
設備具有全自動運行的功能,如果出現報警故障不能自動時,應急用水可采取手動,時間不宜過長(并有人現場監視壓力),等廠家維修人員到場處理。沒有經過專業培訓的人員請勿自行維修,否則可能造成嚴重的后果。