變頻供水設備最大流量計算及選型建議
時間:2013/6/27 來源:浙江揚子江泵業有限公司
1、選型概述
如果所選設備不是用于清水增壓,則必須考慮以下因素可能對設備增壓泵所產生的影響,如果用于生活供水增壓,則無需考慮本條目下的影響因素。
1.1、介質的特性:介質比重、粘度、腐蝕性、衛生等級要求等。與水同體積的高比重液體應加大電機功率,粘度較大的液體應選擇濃漿泵或雜質泵輸送,具有酸堿腐蝕性液體應選擇不銹鋼材質,某些鹽溶液應選擇銅或者其他合金或聚合物材質泵,衛生等級要求較高的應選擇拋光處理的不銹鋼材質泵。
1.2、介質中所含固體的顆粒直徑、含量多少等。含雜質的液體應該選擇雜質泵或污水泵輸送
1.3、介質溫度:較高溫度的介質應該用帶有冷卻設備的熱水泵輸送。
1.4、所需要的流量。一般工業用泵在工藝流程中可以忽略管道系統中的泄漏量,但必須考慮工藝變化時對流量的影響。農業用泵如果是采用明渠輸水,還必須考慮滲漏及蒸發量。小區供水泵流量選擇需要根據住戶數來計算,詳見設備大每小時流量計算。
1.5、壓力:吸水池壓力,排水池壓力,管道系統中的壓力降(揚程損失)。填料密封的泵不適合用于吸水口本身有壓力的場合。
1.6、管道系統數據:管徑、長度、管道附件種類及數目,吸水池至壓水池的幾何標高等。在設計布置管道時,應注意如下事項:
①、合理選擇管道直徑,管道直徑大,在相同流量下、液流速度小,阻力損失小,但價格高,管道直徑小,會導致阻力損失急劇增大,使所選泵的揚程增加,配帶功率增加,成本和運行費用都增加。因此應從技術和經濟的角度綜合考慮。
、、排出管及其管接頭應考慮所能承受的大壓力。
、、管道布置應盡可能布置成直管,盡量減小管道中的附件和盡量縮小管道長度,必須轉彎的時候,彎頭的彎曲半徑應該是管道直徑的3~5倍,角度盡可能大于90℃。
、堋⒈玫呐懦鰝必須裝設閥門(球閥或截止閥等)和逆止閥。閥門用來調節泵的工況點,逆止閥在液體倒流時可防止泵反轉,并使泵避免水錘的打擊。(當液體倒流時,會產生巨大的反向壓力,使泵損壞)
2、相關計算
2.1設備加壓泵流量及揚程計算
2.1.1.設備大每小時流量Q(m3/h)的確定
Q= 【(m×q)/1000t】×K
Q即:大每小時流量(m3/h)
K—變化系數(一般為1.5-2.5)
q—用水標準(華南一般采用300升/人.日;高級住宅采用400升/人.日)
t—用水時間(一般采用12小時/日)
m—用水人數(一般一戶按4-5人計算)
1000—升與m3/h之間的單位換算率
附:居民用水標準表
住宅內型 | 給水衛生器具完善程度 | 用水標準 L/人/日 |
小時變化數 K |
1 | 僅有給水龍頭 | 50-80 | 3.0-2.5 |
2 | 有給排水衛生器具,但無淋浴設備 | 100-150 | 3.0-2.5 |
3 | 有給排水衛生器具和淋浴設備 | 150-200 | 28.-2.3 |
4 | 有給排水衛生器具、淋浴設備及集中熱水供應 | 180-260 | 2.5-2.0 |
2.1.2設備額定揚程H(m)的確定
建筑層數:1,2,3,4,5,6,7,8,9...
低水壓:15,19,23,27,31,35,39,43...每增加一層揚程增加4米
說明:建筑物所需有效供水壓力減除市政供水或外來水壓即為設備的揚程。
2.1.3驗證所選水泵流量是否高于市政供水量
根據流量計算公式:Q=(π×r)² ×V
按照GB50015-2003《國家建筑給排水設計規范》要求,生活給水管道的水流速取1.0-1.5m/s。
市政供水小時流量必須大于小區每小時所需流量,否則不建議選擇無負壓供水設備。
3、選型建言
目前主流市面主流供水設備分三大類:高位水池供水、氣壓供水、變頻調速供水。高位水池供水是一種原始的自上而下供水方式,其結構為簡單,成本也是三種供水設備中低的一種。但由于采用自上而下靠重力加壓,水壓較小,不適合較多住戶的小區使用,此類供水設備目前基本淘汰。氣壓式供水方式除了消防供水或工地臨時供水等,基本也屬于淘汰型產品;變頻調速供水分為普通變頻供水和無負壓變頻供水兩種,普通變頻供水是一種需要水池或水箱的變頻調速恒壓供水設備,該類型設備適用于自來水不穩定或沒有自來水供水的場合;無負壓變頻調速供水設備是一種新型的清潔衛生、高效節能的變頻調速供水方式,也被業界稱為管網疊壓供水。它無需建立水池,直接連接在市政自來水管道上并充分利用自來水原有壓力,同樣供水需求的情況,無負壓變頻供水可選擇功率較小的水泵及控制設備,節約了大量的電能和設備投資,其節能效果可達50%以上。推薦市政自來水供水穩定場合使用無負壓變頻供水設備。
感謝您訪問我們揚子江泵業的網站jsjsdtt.cn,如有任何水泵疑問我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。