關于變頻供水設備遠傳壓力表的接線和校準方法
時間:2013/6/27 來源:浙江揚子江泵業(yè)有限公司
遠傳壓力表總共有三根線,但接線并不能保證是每次都相同。接線前應該加以測量判斷后方能正確接線。測試方法如下:
1、用萬能表分別兩兩測量壓力表的三條線,其中電阻值大的任意接控制器的3號端子和5號端子(本公司的控制器圖紙上有標準端子號),剩下的一條接控制器的1號端子,接好后進入系統(tǒng)參數,根據壓力表實際量程在控制器上選擇壓力表的量程。
2、接好線后,必須檢查壓力表的接線方法是否正確。具體檢測方式為:手動開啟水泵后,注意觀察壓力表實際壓力值與控制器上顯示壓力值變化趨勢是否一致,如果一致,證明接線方式正確;如果壓力表的數值在上升,而控制顯示面板上顯示的壓力卻在下降,則證明接3號端子和接5號端子的線接反,調換這兩根線即可。
接好線后,可能還需要對壓力表進行數值校準,具體校準方式如下:
接線正確后,進入壓力值校準程序。具體操作流程為:首先手動開啟任意一臺水泵,然后把壓力表實際的讀數輸入進去按確認即可,注意同一個值不能校準兩次。操作兩次時表示誤操作,比如:壓力表讀數0.23Mpa輸入0.23后按ENT確認后即可。下次在校準是就不能輸入0.23,必須輸入另外一個值再校準。值得注意的是,當壓力表在零壓力狀態(tài)下校準時,千萬不要校零,校個0.01即可,或者用手動將壓力打上去后在校正。