變頻調速管道離心泵工作原理及定速泵與變速泵節能對比
時間:2013/8/6 來源:浙江揚子江泵業有限公司
目前市場主要產品為離心泵,是葉片泵一種,亦為應用為廣泛泵型。此種泵工作原理是靠葉輪高速旋轉時葉片撥動液體旋轉,使液體獲離心力而完成水泵輸水過程,這種泵稱為離心泵。其應用領域涉及生活熱水供水、污水排水、工業應用、商業建筑暖通空調循環、冷卻水輸送等各個方面。離心泵是一種重要設備,它運轉需要消耗大量動力!據統計,全世界20%電能是消耗水泵系統上。而事實上,采取必要技術措施及控制手段,其中30%-50%能耗是可以節省下來。
一:定速泵與變速泵:
傳統供熱、空調系統,是按單獨質調節運行方式選擇循環水泵,選泵原則是泵流量不能小于外網所需流量,一般外網理論流量1.1~1.2倍,揚程按管路及用戶總阻力1.05~1.10倍進行選擇,這時對應軸功率已大于100%?梢姲炊髁窟\(yùn)行方式,水泵運行電耗是很大。帶來調節效果十分理想。
水泵按定流量運行方式,當部分負荷狀態下,系統所需流量降低,為適應其流量變化,需減小閥門開度調節以改變系統特性曲線,即消耗多余壓頭,浪費了大量電能!
改變閥門開度完成對水泵運行點調節,我們還可以采用改變泵轉速方法:
由可以看出:當泵轉速改變后泵性能曲線將同時改變,而轉速將隨頻率[Hz]改變而改變。對循環水泵性能分析可知:水泵流量、揚程和軸功率均與水泵葉輪轉速之間存著一定比例關系:
如由此可以看出,水泵揚程與電機轉速平方成正比,水泵軸功率與電機轉速立方成正比。即當水泵流量降低20%時候,電機轉速應降低20%,水泵電耗將降低50%;當水泵流量降低50%時候,電機轉速就降低50%,水泵電耗降低87.5%。當系統需要流量降低時,降低轉速,相應水泵流量降低,水泵軸功率降低,節約電能效果顯著。,采用變速調節,也避免了采用閥門調節時不必要閥門壓頭損耗。
二:速度控制原理:
當流量降低時,控制器將檢測壓力信號(傳感器電機電流或轉速狀態)。此時,控制器將向變頻器發出一個信號,使其降低輸出(較低頻率)直至壓力回到要求水平(設定點)。反之,當流量再次升高時,控制器將檢測到壓力降低?刂破鲗⑾蜃冾l器發出一個信號,使其提高輸出(較高頻率)直至壓力回到要求水平(設定點)。
三:變速泵總體效率
通常人們所指泵效率,僅為水泵效率[hp],而嚴格意義上說,我們應該衡量是其總效率:
總體效率[ht]評估要同時考慮電機效率[hm]、水泵效率[hp]和轉化效率[hd]。總體效率是指P1到P4變化。電機效率電機效率等級和電機負荷不同而不同。
技術進步,變頻技術將越來越多被人們認可和應用,配合正確系統設計(如三次泵系統)以及科學選泵配泵,使用戶感受到更高舒適性同時,到更加明顯節能效果。
感謝您訪問我們揚子江泵業的網站jsjsdtt.cn,如有任何水泵疑問我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務.