直接式管網疊壓供水設備的工作原理
時間:2013/8/14 來源:浙江揚子江泵業有限公司
答:直接式管網疊壓供水系統的工作原理分為以下幾種情況:
(1)在自來水管網的水壓能滿足用水要求的情況下,即管網壓力不低于設定壓力時,加壓水泵停止工作,自來水可通過旁通管直接到達用水。
(2)當自來水管網水壓不能滿足用水要求時,電觸點壓力表會向變頻數控柜發出信號,變頻軟啟動水泵機組加壓供水.直至設定壓力等于實際供水壓力時,變頻數控柜控制水泵機組以恒定轉速運行。
(3)在用水高峰期間,用戶管網壓力下降,當降到低于設定壓力時,遠傳壓力表發出信號給變頻數控柜,使變頻器頻率升高,水泵機組轉速將加快,出水量和壓力都隨之上升,直至用戶實際壓力值等于設定壓力值。在用水低谷期間,用戶管網壓力上升,當高于設定壓力時,遠傳壓力表發出信號給變頻數控柜,使變頻器頻率降低,水泵機組轉速降低,使用戶管網實際壓力值等于設定壓力值,若水泵機組已無實際流量,水泵處于空轉狀態時,則水泵機組自動停止工作。自來水直接通過旁通管到到達用戶。
(4)對穩壓平衡器而言,如果自來水的進水量不少于水泵機組的供水量,則負壓消除器使穩壓平衡器與外界隔絕,維持管網的正常供水。當這種狀態被破壞時,ZP膜濾負壓消除器使穩壓平衡器與外界相通,破壞負壓的形成,從而確保自來水管網的正常供水,不影響其他用戶的供水。
(5)當自來水管網停水時,因為穩壓平衡器仍有部分調節容積,所以水泵機組仍可繼續工作一段時間,當穩壓平衡器的水位降至液位控制器所設定的水位時,水泵機組則自動停機,來水后隨著水位的上升而自動開機。
(6)停電時,水泵機組不工作,自來水直接通過旁通管到達低層用戶,以保證樓層較低的部分用戶的用水;來電時水泵機組自動開機,恢復所有用戶的正常供水。
供水設備是我公司技術人員結合多年管網疊壓供水設備研究經驗設計而成的新一代智能型成套無負壓穩流給水設備,采用智能變頻控制柜控制。其組成及工作原理如下圖:
設備組成名稱表 | ||||||
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
名稱 | 變頻控制柜 | 氣壓水罐 | 控制閥 | 止回閥 | 壓力傳感器 | |
序號 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
名稱 | 主泵 | 穩流罐 | 防負壓裝置 | 防倒流裝置 | 輔泵 | 防負(降)壓裝置 |
ZWL系列供水設備系統組成及工作原理圖
說明:
1.該設備未設旁通管,如果要設計人可自行設計。
2.工作原理:
設備投入使用,自來水管網的水進入穩流罐,罐內空氣從防負(降)壓裝置排出,待水充滿后,防負(降)壓裝置自動關閉。當自來水管網壓力不能滿足用水要求時,系統壓力信號由壓力傳感器裝置反饋給變頻控制器,水泵運行,并根據用水量的大小自動調節轉速達到恒壓供水。若運轉水泵達到工憑轉速時,則啟動另一臺水泵變頻運轉。水泵供水時,若自來水管網供水量大于水泵流量,系統形成疊壓供水;用水高峰時,當自來水管網供水小于水泵流量時,穩流罐內的水作為補充水源仍能正常供水,此時,空氣由防負(降)壓裝置進入穩流罐,罐內真空遭到破壞,確保了自來水管網不產生負壓;用水高峰過后,系統恢復到疊壓供水狀態。當自來水管網停水,造成穩流罐內液位不斷下降,液位探測器將信號反饋給變頻控制器,水泵自動停機,以保護水泵機組。
感謝您訪問我們揚子江泵業的網站jsjsdtt.cn,如有任何水泵疑問我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務.