雙電源變頻恒壓?dòng)消防穩壓供水設備原理圖
時間:2013/10/16 來源:浙江揚子江泵業有限公司
一、消防穩壓設備產品用途
1.為保證消防泵組時刻處于待命狀態,滿足消防設備應急滅火之用。
2.主要用于石油化工、天然氣、電廠、紡織棉麻、碼頭、航空、倉儲、高層建筑等行業的消防供水
3.泡沫滅火系統,亦可用于水上船舶、海上油輪和消防艦船等場合。
4.可用于直接抽取市政管網水源作消防供水的場合;
5.可用于生活、消防合用一套給水設備的場合;
6.可用于對消防供水壓力、對消防巡檢及其他方面有特殊要求的場合。
1)起動方式:該設備具有自動、手動、遠距離消防聯動三種控制方式,設備可就地啟動緊急消防按鈕啟動,也可由消防中心遠距離啟動。變頻柜設有消防起停信號接口,設備接到消防信號,立即進入消防恒壓供水狀態,一臺泵故障或流量不夠時,可自動變頻動另起一臺泵。消防信號解除,立即恢復至平時消防穩壓狀態。為防止自動變頻萬一故障,系統還設有手動工頻啟動功能。
2)穩壓功能:變頻柜在自動模式無消防信號時,設備處于變頻穩壓工作狀態,由壓力表采集管網水壓限信號,當管網水壓降至穩壓下限時,消防泵變頻運行,向消防管網補水,當管網水壓達到穩壓上限時,消防泵停止運行,此時由氣壓罐向管網補水穩壓。
3)自動換泵功能:消防主泵具有周期輪換運行功能,換泵周期由變頻柜程序設定,一般設定為24小時。若設備檢測到某臺泵故障時,立即切換到另一臺泵穩壓運行,并報警顯示。
4)自動(手動)巡檢功能:雖然平時消防泵自動換泵穩壓運行,但對水泵定期巡檢還是十分必要,以防偶然因素導致水泵長期不運轉而“銹死”。巡檢周期為及巡檢運行時間由程序設定。巡檢時若水泵故障,系統可自動報警。
5 )智能消防功能:因火災或管網漏水嚴重,在無消防信號情況下,設備自動進入消防高恒壓供水狀態,并報警。
7)多種保護及故障報警功能:系統具有斷相、過負荷、接地、欠壓等保護及報警功能。
8)控制接口:系統設有水位接口,用于缺水報警指示。另外還設有與消防中心相聯的聯動、反饋接口,實現遠距離自動啟動和泵運行狀況反饋。根據要求可提供標準的RS485通訊接口,便于遠程監控。
9)可配備雙電源切換裝置,當主電發生故障時,可自動切換備用電源。
二、消防穩壓設備產品特點
1、設備與消防控制中心聯動,火警時自動進入消防狀態,并備有聯動反饋接口。
2、消防泵的啟動可以采用工頻直接起動、自藕降壓?dòng)、星三角降壓?dòng)、晶閘管軟啟動控制、變頻恒壓控制等方式,以滿足不同的使用要求。
3、具有過壓、欠壓、過流、短路、缺相、水源缺水等故障報警與保護功能。
4、消防主、備用泵具有互為備用功能,主泵故障時備用泵自動投入工作。
5、可根據用戶需要加裝雙電源切換功能,或另配單獨的雙電源切換柜,主、備電源能夠自動或手動切換,主電源停電時,備用電源自動投入,主電源恢復供電時,備用電源自動退出。
6、可根據用戶要求配備工頻自動巡檢功能或低頻自動巡檢功能,巡檢時主泵逐臺起動運行,有故障停泵報警,以避免消防泵長期不運行而產生的軸承銹蝕、電機受潮、葉輪卡死等故障,保證設備處于完好狀態。巡檢過程中接到消防信號自動退出巡檢狀態,進入消防運行狀態。工頻巡檢時自動開閥泄水,以保證消防管網不超壓。
7、設備還可以增設樓宇自動控制(BA)接口,與終端計算機聯網,實現計算機遠程監控我廠生產的消防泵組主要有以下特點:
結構緊湊,三化程度高,壓力、流量范圍廣,泵運行曲線平緩,符合消防用水特點,加工精度高?膳涮紫迨礁裟鈮汗,也可配套自動補氣氣壓罐。配套隔膜罐時,具有特別簡單的設備結構,并可簡化控制系統,壓力控制儀表安裝在特制的緩沖阻尼筒上,以保長期可靠使用。配套自動補氣罐時,無需空壓機,氮?dú)馄砍錃,可自?dòng)調節保證恰當?shù)臍馑壤,高效利用氣壓罐總莘e,并可安裝液位計隨時觀察系統工況。
三、消防穩壓設備產品概述
消防泵組是公司多年生產經驗,按照新的國家消防標準,并參照美國消防協會標準 NFPA20,改進設計、研制生產的一種新型號消防裝備。消防泵組系列具有先進、易用、高可靠性的控制系統,以西門子可編程控制器為核心,不僅保證系統正常協調運行,還集成了齊全的故障保護、報警功能,具有消防泵自動定期試機功能,可接受和處理各種消防信號以及發出各種運行工況信號。XQ、XP系列消防成套給水設備是分別依照《GA30.1-2002固定消防給水設備的性能要求和試驗方法第1部分:消防氣壓給水設備》、《GA30.2-2002固定消防給水設備的性能要求和試驗方法第2部分:消防自動恒壓給水設備》、《GA30.2-2002固定消防給水設備的性能要求和試驗方法第3部分:消防增壓穩壓給水設備》的要求設計的新型消防專用固定滅火裝置,產品符合國家標準《GBJ16-87建筑設計防火規范》(2001年版)和《GB50045高層民用建筑設計防火規范》(2001年版)的要求,采用符合要求的消防水泵進行組合配置,確保了設備的性能。該設備能夠始終保持消防給水系統不利點所需的消防流量和壓力,一旦火情發生,消火栓或自動噴頭出水,壓力下降,發了報警立即啟動消防主泵,也可與消防按鈕、水流指示器、濕式報警閥的信號聯網,由消防控制室控制啟停。
四、消防穩壓設備產品選型
選擇一套自動給水設備的基本依據是設計的供水流量和供水壓力(水的揚程),另外還需考慮到用途的流量變化類型。
連續型:一天內很少有流量為零的時候,或本身管網的正常泄漏就保持有一定的流量,例如,大型賓館,飯店工礦企業的加壓系統等。
間歇型:用水低谷時間較長且流量很小或?yàn)榱,例:小型辦公樓、寫字樓、商住樓、各類住宅,及生產用水等
同時還應考慮在供水的某一段時間內流量的變化,以及不同季節流量的變化、不同地區用水的不同等多方面的因素。
消防給水設備以及噴淋給水設備一般應選擇氣壓式給水設備,因其長期處于系統保壓狀態,無流量的變化,氣壓式給水設備可以應付一般的管內的泄漏,并增加一臺小流量的副泵,平時就無需啟動主泵,節省能源。
生活給水設備選擇變頻給水設備或氣壓式給水設備都可,兩者各有優點。
變頻給水設備的優點:可以恒壓給水并且恒壓值在一定范圍內可調整恒壓精度一般小于0.02MPa,變頻調速是一種高效節能降耗的方法與通常的氣壓給水設備相比平均節能20%,此外,變頻啟動的沖擊電流小以及泵的盍沖擊也小,在低速運轉時噪聲小。
氣壓式給水設備的優點:造價相對低廉,控制系統的技術簡單,服務方便,維修簡易
五、消防穩壓供水設備技術參數:
流量范圍:6-300m3/h 揚程范圍:30-200m 工作壓力:≤2.0mpa
適用范圍:HWG型消防穩壓供水設備適用于任何自來水壓力不足的地區的加壓供水。
新建的住宅小區或辦公樓等生活用水。
低層自來水壓力不能滿足要求的消防用水。
改造原有的氣壓供水設備。
必須建水池的,可以采用無負壓的設備與水池共用的供水方式,進一步節能。
自來水廠的大型供水中間加壓泵站。
工礦企業的生產、生活用水等。
感謝您訪問我們揚子江泵業的網站jsjsdtt.cn,如有任何水泵疑問我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務.