水泵控制柜啟動方式測控方式說明
時間:2014/10/7 來源:浙江揚子江泵業有限公司
、產品概述
PMCC水泵控制系統將電機控制、液位測控等現代技術有機結合起來,通過相應功能單元組合,對水泵進行手動或自動控制,并自動檢測液位,實現遠程控制、故障切換、聯網控制等功能,方便用戶對設備的現代化管理。
二、技術規范
型號 |
項目 |
規范 |
|
PMCC |
符合標準 |
IEC439 GB4720.84 |
|
防護等級 |
~IP54(根據用戶要求) |
||
額定工作電壓(V) |
380 |
||
額定頻率(Hz) |
50 |
||
額定絕緣電壓(V) |
660 |
||
工作條件 |
環境 |
戶內、戶外 |
|
海拔高度 |
不高于海拔2000m |
||
環境溫度 |
-50℃~+40℃ |
||
相對濕度 |
≤85% |
||
每小時額定操作次數 |
≤5次/小時(直接啟動20次/小時) |
三、設備分類
序號 |
內容 |
含義 |
1 |
P |
水泵 |
M |
電機 |
|
CC |
控制中心 |
|
2 |
A |
直接啟動 |
B |
自藕降壓啟動 |
|
C |
軟啟動 |
|
D |
軟啟動帶旁路 |
|
E |
軟啟動甩接啟動(一控二以上) |
|
3 |
1…5 |
一般大控制數量為5臺 |
4 |
1 |
浮球式液位傳感器 |
2 |
壓力式液位傳感器 |
|
3 |
超聲波傳感器 |
四、注意事項
在簽訂合同時應注明:
1.設備的功率、控制方式、工作環境、液位控制方式;
2.采用變頻控制時應注明工況(即排水型、供水型);
3.其他特殊要求。
五、用戶選型(水泵控制系統)
啟動方式 |
主電路方案 |
設備代號(用戶選型) |
備注 |
直接啟動 |
A1 |
PMCC-A1-1-□ PMCC-A1-2-□ |
一控一 |
A2 |
PMCC-A2-1-□ PMCC-A2-2-□ |
一控二 |
|
A3 |
PMCC-A3-1-□ PMCC-A3-2-□ |
一控三 |
|
A4 |
PMCC-A4-1-□ PMCC-A4-2-□ |
一控四 |
|
A5 |
PMCC-A5-1-□ PMCC-A5-2-□ |
一控五 |
|
自藕降壓 |
B1 |
PMCC-B1-1-□ PMCC-B1-2-□ |
一控一 |
B(C)2 |
PMCC-B2-1-□ PMCC-B2-2-□ |
一控二 |
|
B(C)3 |
PMCC-B3-1-□ PMCC-B3-2-□ |
一控三 |
|
B(C)4 |
PMCC-B4-1-□ PMCC-B4-2-□ |
一控四 |
|
B(C)5 |
PMCC-B5-1-□ PMCC-B5-2-□ |
一控五 |
|
軟啟動 |
C1 |
PMCC-C1-1-□ PMCC-C1-2-□ |
一控一 |
C2 |
PMCC-C2-1-□ PMCC-C2-2-□ |
一控二 |
|
C3 |
PMCC-C3-1-□ PMCC-C3-2-□ |
一控三 |
|
C4 |
PMCC-C4-1-□ PMCC-C4-2-□ |
一控四 |
|
C5 |
PMCC-C5-1-□ PMCC-C5-2-□ |
一控五 |
|
D1 |
PMCC-D1-1-□ PMCC-D1-2-□ |
一控一 |
|
D2 |
PMCC-D2-1-□ PMCC-D2-2-□ |
一控二 |
|
D3 |
PMCC-D3-1-□ PMCC-D3-2-□ |
一控三 |
|
D4 |
PMCC-D4-1-□ PMCC-D4-2-□ |
一控四 |
|
E2 |
PMCC-E2-1-□ PMCC-E2-2-□ |
一控二 |
|
E3 |
PMCC-E3-1-□ PMCC-E3-2-□ |
一控三 |
|
E4 |
PMCC-E4-1-□ PMCC-E4-2-□ |
一控四 |
|
E5 |
PMCC-E5-1-□ PMCC-E5-2-□ |
一控五 |
六、啟動方式說明
1.直接啟動
以交流接觸器直接控制水泵,其特點是線路簡單,造價低,操作、維修方便。但啟動電流大(一般為額定電流的6-8倍左右),適用于電源配電系統容量充足或使用小型水泵的場合。
2.自藕降壓啟動
以自耦變壓器作為啟動裝置,其特點是降低了設備的啟動電源(一般為額定電流的4-6倍左右),減少了電網污染,其特點是線路較為復雜。
3.軟啟動
軟啟動又稱可控硅調壓啟動,它是利用可控硅的導通可變特性來控制電機的“軟啟動”、“軟停止”。其特點是啟動電流。ㄒ话銥轭~定電流的2-3倍)、啟動平滑、無觸點、無火花、體積小、重量輕。一般用于11KW以上電機的啟動。
4.軟啟動帶旁路
它是將軟啟動裝置用于啟動過程,當啟動結束后,以旁路接觸器將水泵轉入全電壓運行。其特點是既具有軟啟動的優點又延長了軟啟動器的使用壽命。
5.軟啟動甩接(常用于一控二以上)
這種啟動方式是利用一臺軟啟動作為多臺水泵的啟動裝置,既當?shù)谝慌_(tái)設備啟動介紹后,通過接觸器切換后,軟啟動退出啟動,作為下一臺設備的啟動裝置,其特點是減少了用戶的設備投資。
6.變頻啟動
本啟動方式是采用變頻器作為啟動裝置,其特點是啟動電流由小到大,減少對電網的污染;并可根據工況調節水泵的轉速,實現恒流量、恒壓力控制。
7.Y-△啟動
電機采用六根引線,其啟動電流介于直接與自藕降壓啟動之間。
七、測控方式簡介
1.浮球式液位開關
液位開關是通過浮球內部微動開關的通/斷來實現自動控制的目的。其特點是體積小、安裝簡單、價格便宜、控制可靠。但每個液位均需設置一直浮球。且一旦安裝后,不易重新調整其高度。
2.投入式壓力變送器液位傳感器
投入式壓力變送器液位開關是由投入式壓力變送器及二次儀表組成。其采用不銹鋼外殼密封。利用隔離膜片傳遞壓力(液位高度),安裝簡單、耐腐蝕,不易堵塞。內部芯片采用擴散硅器件,通過電橋尯力信號轉換成4-20mA標準電流信號送二次儀表處理。其特點是顯示直觀,穩定可靠。
3.超聲波液位變送器
超聲波液位變送器工作原理:有發射器發射出聲波脈沖信號。作用到水面上,經過一段時間后,水的回波又重新回到反射器上,根據其來回時間,計算出其距離、通過變送器轉換并輸出4-20mA標準電流信號送二次儀表處理。其特點是顯示直觀,穩定可靠。
八、PMCC控制系統的保護特性
PMCC控制系統對水泵除正常具有過載、缺相保護功能外。還根據潛水泵特點設有泄露、超溫、浸水、軸溫等故障進行自動保護的功能。在水泵運行過程中出現上述故障時。可報警指示并切斷故障水泵的電源。并使備用泵投入運行。水泵保護特性的組合如下:
1.泄露保護(水泵功率≤7.5KW)
2.泄露、超溫保護(水泵功率≥11KW)
3.泄露、超溫、濕度、浸水保護(水泵功率≥18.5KW)
4.泄露、超溫、濕度、浸水、軸溫保護(水泵功率≥110KW)
5.根據用戶需求?刹捎肞T100傳感器對電機繞組的溫度進行采樣控制。
6.濕度保護:是指潛水泵第一道密封發生泄露。此時控制系統僅指示或報警,但并不切斷電源。設備正常運行,出現這種情況時用戶應進行必要的維護。
九、水泵自動控制系統
1.備用選擇
當主泵出現故障后,自動保護動作,備用泵投入運行。
2.交替運行
主泵和備用泵根據時間或液位設定進行交替運行。
3.泵閥聯控
根據水泵的類型實現水泵和閥門的聯動。
離心泵運行時先開水泵后開閥門,或同時啟動水泵和閥門;停機時先關閥門后關水泵。
軸流泵運行時先將閥門開到位(全開),再開水泵;停機時先關水泵再關閥門,或同時關閉水泵和閥門。
4.集中監控
利用計算機和現代控制技術將水泵及其相關設備的技術參數,工作狀態實時傳遞到監控中心,實現設備的動態管理,以便用戶及時發現設備缺陷。提高工作效率。減少設備維護費用,
十、端子箱
端子箱是水泵和控制系統之間的鏈結載體,它分為接線型和控制型。接線型端子箱僅是在水泵和控制系統之間的距離較遠時作為連接的載體;控制型端子箱不僅可作為連接的載體,還具有現場控制和指示的功能。