熱水管道泵主要用途及常見故障排除方法
時間:2019/10/19 來源:浙江揚子江泵業有限公司
熱水管道泵即指可以直接安裝在水管道上水泵,多采用離心泵,配合法蘭連接管路。一般由電機殼體、電機定子、電機轉子、密封套筒、水泵殼體、水泵葉輪、端蓋、電機轉軸、過濾器、端蓋槽、密封膠圈和石墨軸承組成,其特征在于密封套筒將電機定子和電機轉子屏蔽隔開,并用密封膠圈密封,在端蓋內有一過濾器,端蓋上有端蓋槽,軸承采用石墨滑動軸承,水泵葉輪采用鑄鐵,電機殼體采用壓鑄鋁合金或鑄鐵材料。
熱水管道泵
熱水管道泵主要用途
6、所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
熱水管道泵常見故障排除方法
故障 |
原因 |
排除方法 |
1.水泵不出水 |
注入水泵的水不夠,旋轉方向不對,葉輪流道堵塞。 |
再往水泵內注水,輸通葉輪流道,調正旋轉方向。 |
2.水泵流量不足 |
水泵部分淤塞,轉數太低,總揚程高于泵額定值,葉輪損壞。 |
清洗水泵及管子,更換葉輪,增加水泵軸轉數,調節出口閥。 |
3.出口壓力不足 |
液體中有空氣,轉速太低,葉輪損壞,出口閥開度過大。 |
排除液體中空氣,增加泵轉速,更換葉輪,調小出口閥。 |
4.泵消耗功率過大(電機發熱) |
機械缺陷如運轉間隙過小,電機軸彎,螺栓松動等,泵在太大的流量下工作即泵在遠低于額定揚程下工作。 |
檢?機械部分及時調整處理,調正出口閥使泵在額定流量和揚程附近工作。 |
5.水泵振動 |
管道系統支撐不好,葉輪部分堵塞造成不平衡,產生氣蝕,液體中有空氣。 |
檢?泵支撐部門,擰緊螺母,輸通葉輪使其平衡,排除交氣。 |
6.水泵漏水 |
機械密封損壞,0型圈損壞,泵體漏水。 |
更換機械密封及0型圈,焊接泵體漏水處。 |
7.水泵噌音過重 |
軸承過熱缺油,水泵負荷過重。 |
軸承處加油,按4排除。 |