消防泵的安裝要求規范
時間:2020/8/1 來源:浙江揚子江泵業有限公司
消防泵正如其名稱所暗示的,就用消防泵,消防泵是引進國外的產品,分為不同的類別,其根據不同的分類,無泄漏,廣泛耐腐蝕的特點在環保使用密封,防水處理,消防等。 部門,用來輸送各種液體,它是創建無泄漏,無污染文明車間,文明工廠的理想用泵和消防系統。泵的類型相似,但有不同的揚程和流量。消防泵的選型依據,應根據工藝,供水和排水要求,并要考慮其他五個方面。消防泵的性能,技術條件符合“消防泵性能和試驗方法”標準。
消防泵的安裝要求規格
1,消防泵安裝選擇,盡可能靠近火水水源,以選擇適當?shù)木嚯x。
2,安裝前和消防泵的檢查。
一般從消防水泵制造商發放到使用過程中,木箱包裝將開放木箱安裝前,檢查消防泵的情況下,外觀,看是否在運輸中損壞或零部件磕碰墜落等造成的。
3,是直接安裝,可以將泵安裝在消防助力器30至40mm的基礎上。
4,注意消防泵的底座被安裝,其安裝在兩個方面,一個被剛性地連接直接安裝水泥的基礎上,是使用柔性連接器的安裝的JGD減振器。根據實際情況,選擇合適的安裝。
5,消防泵選擇線位置安裝,應盡量減少管道附近的曲線,以確保沒有漏水問題。
如圖6所示,在安裝消防泵線時,進氣的,有一個相應的支撐力管理,降低消防泵凸緣從線承受的重量。
7,在防火隔離屏至泵入口管道安裝,以防止雜質進入葉輪的內部,從而導致異常消防泵。
- 下一篇:單螺桿泵與雙螺桿泵特點和區別
- 上一篇:污水提升泵選型