民用住宅區在用供水設備時要計算好
時間:2012/3/6 來源:浙江揚子江泵業有限公司
在對供水設備進行選型的時候,肯定要考慮的就是建筑的高度即水所需要的壓力。下面說一下如何計算這個壓力。一般來說建筑高度(自泵房至樓頂垂直高度)加上沿程管路損失再加上樓頂供水管網正常壓力為0.1-0.2Mpa。
1、大樓從泵房至樓頂不利配水點管路總長100米,一般沿程損失的計算可參考每10米沿程增加1米揚程的方法計算,那么沿程損失可大概認為是10米,在確定揚程時,應增加10米計算。
2、在計算時,為便于和設備進水口對接,用戶除需要提供供水量與供水壓力外,還應提供自來水管網管徑和自來水管網在用水高峰時的供水壓力值(因設備為疊壓該數據便于計算揚程)。
3、.在變頻無負壓供水設備用戶需要公司協助選型時,應該明確以下信息:①工程名稱、位置②建筑高度(層數、層高)③建筑面積或設計供水面積④設計戶數⑤設計工程用途(住宅、商用、混合)⑥供水是否分區供水及如何分區⑦不分區供水時有無設置減壓閥⑧自來水管網管徑及壓力⑨泵房位置及高度、面積⑩客戶有無特殊要求等.
介紹一下無負壓供水設備穩流罐的容積參考公式:V容積=(Q出-Q進)×t ;Q進 為一天高用水高峰期自來水進水量(m3/);Q出 為一天高用水高峰期用戶用水量(m3/h);T 為大用水高峰期持續時間。知道了壓力計算方法了,對設備就容易選型了。但我也要提醒大家,在選型時好邀請專業人員指導,因為設備設計圖的表示方法比較專業。