自耦降壓?dòng)控制柜功能原理
時間:2012/9/14 來源:浙江揚子江泵業有限公司
一、自耦降壓?dòng)控制柜產品概述:
自耦降壓?dòng)控制柜是利用自耦變壓器降壓起動,以減少電動機起動電流對輸電網絡的影響,并可加速電動機至額定轉速和人為停止電動機。適用于交流50Hz(或60Hz)、電壓為660V及以下、容量為15KW及以下的三相鼠籠型感應電動機,做不頻繁自耦降壓起動。
自耦降壓?dòng)控制柜是專為水泵產品配套的電氣控制柜,為了使用戶使用的各種水泵安全、可靠、高效地工作,它能夠有效地保護水泵電機的漏電、超溫、缺相、短路、過載、漏水、降壓、自動啟動、切換、停止,對自耦變壓器裝有起動時間的過負荷保護。
二、自耦降壓?dòng)控制柜產品特點:
自耦降壓?dòng)控制柜為箱式防護結構,由自耦變壓器、自動開關、交流接觸器、熱繼電器、時間繼電器、過流繼電器、電流表等元件組成,具有過載、斷相保護功能。
1、一般水泵電機采用自耦變壓的辦法,來降低它的起動電流,減少電網和設備的沖擊。
2、該設備起動電流小,但起動力矩較大。
3、當設備二次啟動后(二次總啟動時間不能大于120秒),冷卻4小時后才能進行第二次啟動。
4、該設備投資小,維護安裝簡便,備件備品易得。
5、控制功率齊全:液位,壓力、溫度、時間等多種方式電機保護功能齊全:
6、具有短路缺相、過載、漏水、超溫等多種檢測,設計合理、結構緊湊、經濟實用。
7、控制方式:1、液位控制:以液位的變化為控制目標;2、壓力控制:以壓力變化為控制目標;
8、切換方式:1、手動切換; 2、自動交替切換; 3、定時自動切換。
9、啟動方式:自藕降壓?dòng):?jiǎn)?dòng)時靠自藕變壓器降壓減少電壓和電流,運行時還原至全壓。
三、自耦降壓?dòng)控制柜功能原理:
1、控制模式
(1)一控一:控制一臺水泵的啟停。
(2)一控二:控制1號、2號二臺水泵。1號、2號二臺泵同時運行,在起動時,1號泵起動工作后,通過時間繼電器自動起2號泵。
(3)一控三:控制臺1號、2號、3號三臺水泵。工作模式同上。
(4)一控三:控制臺1號、2號、3號三臺水泵。工作模式同上。(5)一用一備:控制1#、2#兩臺水泵,自動時,可工作于“1#主2#備”,或“2#主1#備”,兩種狀態,當主用泵發生故障時,備用泵將自動投入工作,“手動”超動時用面板操作鈕控制。如用戶要求增加“兩用”模式(即兩臺泵同時用),請訂貨時詳細說明;(6)二用一備:控制1#、2#、3#三臺水泵,可工作“1#、2#主3#備”或“2#、3#主1#備”或“1#、3#主2#備”三種狀態。當主泵發生故障時,備用泵將自動投入工作!笆謩”起動時用操作鈕控制。若關掉一臺主泵,即變為“一用一備”如姑戶要求增加“三用”工作模式(三臺泵可同時用)請訂貨時詳細說明;(7)三用一備:控制1#、2#、3#、4#四臺水泵,可工作于“1#、2#、3#主4#備”或“2#、3#、4#主1#備”或“1#、2#、4#主3#備”或“1#、3#、4#主2#備”四種狀態,當主泵發生故障時,備用泵將自動投入工作!笆謩”起動時,用面板操作按鈕控制,若是關掉一臺主泵,即變為“兩用一備”ｔ關掉兩臺主泵,即變?yōu)椤耙挥靡粋洹薄H绻脩?hù)要求增加“四用”工作模式(即四臺泵同時使用),請訂貨詳細說明。二、控制方式(1)“Y”液位控制:該型控制柜配浮球開關或高性能電子式液位控制器,可根據液位的高低、自動控制水泵的啟動和停止;(2)“P”壓力控制:該型控制柜配備外接電接點壓力表,壓力控制器或壓力無關,可根據管網壓力的高低、自動控制水泵的啟動和停止,同時適用于用浮球開關,限位開關及按鈕遙控等各處方式進行控制,是一種“能通用接口”的電機控制柜應有范圍極廣;(3)“T”溫度控制:該型控制柜外按溫度傳感器,可根據被輸送介質的溫度的高低。自動控制水泵的啟動和停止。應用于恒溫,交換機組系統等;()“S”時間控制:該型控制柜內配用時間控制器,可根據用戶預先設定好時間順序,自動控制水泵的啟動和停止,運用于需定時控制的設備等;
四、自耦降壓?dòng)控制柜技術參數:
自耦降壓?dòng)控制柜
控制電機功率:15-160KW;
控制電壓:380V;
控制水泵臺數:1-5臺。
四、自耦降壓?dòng)控制柜應用范圍
自耦降壓?dòng)控制柜生活及工業給排水自動控制,消防,噴淋及增壓泵自動控制空調冷熱水循環泵控制,其它交流電機的控制及起動。