直接啟動控制柜功能原理
時間:2012/9/14 來源:浙江揚子江泵業有限公司
一、直接啟動控制柜產品特點:
直接啟動控制柜具有過載、短路、缺相保護以及泵體漏水,電機超溫及漏電等多種保護功能及齊全的狀態顯示,并具備單泵及多泵控制工作模式,多種主備泵切換方式及各類起動方式。
1、品質卓越:精心國際、國內名牌電器元件及優質標準柜體,精心設計,精工制作。
2、功能多樣:從一控一至一控五,主、備泵任意選擇組合,多種起動方式,各類控制形式。故障自動切換。還可為您專門設計。
3、控制方式:(1)、液位控制:以液位的變化為控制目標;(2)、壓力控制:以壓力變化為控制目標;
4、特殊控制方式:以其它參數作為控制目標,如:溫度、壓差、溫差
5、啟動方式:直接啟動:全壓啟動,全壓運行,啟動電流較大。
6、切換方式:
(1)、手動起停:人工操作面板開關起停設備;自動起停:由系統傳感器(浮球、電接點壓力表等)或控制中心起停設備。
(2)、遠程起停:異地開關(手動拉)起停設備;手動交替:由面板選泵開關選擇主用泵和備用泵;
(3)、定時交替:適用于連續工作制,主泵、備泵按設備時間間隔交替輪換工作,使連續工作時間均分于主、備泵;
(4)、自動交替:適用于連續工作制,主泵、備泵按設備的起停此數自動遞次交替,使各泵均勻運行;備泵自投:當主用泵故障時,備用泵自行投入運行。
二、直接啟動控制柜功能原理:
1、控制模式(1)一用一備:控制1#、2#兩臺水泵,自動時,可工作于“1#主2#備”,或“2#主1#備”,兩種狀態,當主用泵發生故障時,備用泵將自動投入工作,“手動”超動時用面板操作鈕控制。如用戶要求增加“兩用”模式(即兩臺泵同時用),請訂貨時詳細說明;(2)二用一備:控制1#、2#、3#三臺水泵,可工作“1#、2#主3#備”或“2#、3#主1#備”或“1#、3#主2#備”三種狀態。當主泵發生故障時,備用泵將自動投入工作!笆謩印逼饎訒r用操作鈕控制。若關掉一臺主泵,即變為“一用一備”如姑戶殷增加“让”工作腏剑ㄈ_泵可同時用)請訂貨時詳細說明;(3)三用一備:控制1#、2#、3#、4#四臺水泵,可工作于“1#、2#、3#主4#備”或“2#、3#、4#主1#備”或“1#、2#、4#主3#備”或“1#、3#、4#主2#備”四種狀態,當主泵發生故障時,備用泵將自動投入工作。“手動”起動時,用面板操作按鈕控制,若是關掉一臺主泵,即變?yōu)椤皟捎靡粋洹,若關掉兩臺主泵,即變?yōu)椤耙挥靡粋洹。如果用戶要求增加“四用”工作模式(即四臺泵同時使用),請訂貨詳細說明。二、控制方式(1)“Y”液位控制:該型控制柜配浮球開關或高性能電子式液位控制器,可根據液位的高低、自動控制水泵的啟動和停止;(2)“P”壓力控制:該型控制柜配備外接電接點壓力表,壓力控制器或壓力無關,可根據管網壓力的高低、自動控制水泵的啟動和停止,同時適用于用浮球開關,限位開關及按鈕遙控等各處方式進行控制,是一種“能通用接口”的電機控制柜應有范圍極廣;(3)“T”溫度控制:該型控制柜外按溫度傳感器,可根據被輸送介質的溫度的高低。自動控制水泵的啟動和停止。應用于恒溫,交換機組系統等;()“S”時間控制:該型控制柜內配用時間控制器,可根據用戶預先設定好時間順序,自動控制水泵的啟動和停止,運用于需定時控制的設備等;
三、直接啟動控制柜技術參數:
直接啟動控制柜
控制電機功率:0.37-22KW;
控制電壓:380V;
控制水泵臺數:1-4臺。
四、直接啟動控制柜用途廣泛:
直接啟動控制柜對于各種場合,如生活給排水、消防、噴淋、增壓、空調冷卻循環、工業控制用泵、污水排放等都有相應的專用型號規格?刂齐姍C功率范圍0.18~22KW?蓮V泛適用于工農業生產及各類建筑的給水、排水、消防、噴淋管網增壓以及暖通空調冷熱水循環等多種場合的自動控制。
技術文章由揚子江泵業有限公司jsjsdtt.cn提供
- 下一篇:變頻控制柜功能原理
- 上一篇:自耦降壓啟動控制柜功能原理