變頻控制柜功能原理
時間:2012/9/14 來源:浙江揚子江泵業有限公司
一、變頻控制柜產品概述:
變頻控制柜采用PLC可編程序控制器,對泵組及其它設備進行人機界面,輔以計算機技術進行智能控制,對電機、水泵及相關設備進行自動化空中樓閣,可以進行消防泵定期自動巡檢、解決消防泵咬死問題、變頻切泵、消除水錘效應、報警及消防控制中心聯控等諸多功能。采用瑞士ABB公司變頻器或其它知名品牌變頻器、智能控制器、壓力傳感器及水泵組成閉環控制系統。變頻控制柜能自動調節水泵的轉速和運行臺數,使供水管網的壓力保持設定的壓力和所需流量,從而達到提高供水品質和高效節能的目的。 以系統管網的瞬時變化的壓力為穩定參數(比較定位)通過微機控制變頻器的輸出頻率。自動跟蹤調節水泵的轉速,實現對系統水壓的PID閉環調節,從而保證管忘網的末端的壓力恒定,使整個供水系統持續高效運行。當用水量增大時,變頻器輸出頻率就大,水泵轉速加快,供水量增大、用水量減少時,變頻器輸出頻率變小,水泵轉速減慢、供水量減小、保證用戶對水的壓力和流量的需要。
二、變頻控制柜功能如下:
1.控制柜開啟后,第一臺水泵變頻運行,當滿足不了實際需要時,該水泵自動切換到工頻運行,第二臺水泵自動投入變頻運行,當仍然不能滿足時,第二臺水泵也自動切換到工頻運行,第三臺水泵投入變頻運行。當實際用水量減少時,第一臺泵因為先開始運行,該水泵自動退出運行;當用水量繼續減少時,第二臺水泵自動退出運行;當只有單臺大泵運行,而且用水量很少時,自動切換到穩壓泵變頻運行。當穩壓泵滿足不了供水需要時,則穩壓泵自動退出運行,大泵自動投入運行。
2.具有定時自動切換功能:當水泵運行一定時間后(該時間可以自由設定),則自動切換到下一臺水泵工作,避免長期運行損耗,也避免長期不工作銹死。
3.具有故障自動切換功能:當某一臺泵出現故障,則下一臺泵自動投入運行,不會影響系統供水。
4.完善的保護功能:控制柜具有完善的保護功能,可以在水泵電機出現缺相、短路、接地、欠壓、過流、過壓、過熱、過載等故障時均能準確報警。
完善的容錯功能:控制柜具有自動變頻、手動變頻和手動工頻功能,可以大程度上保證供水,即使變頻器和可編程序控制器全部損壞,仍然可以讓水泵工頻運行,保證供水。
三、變頻控制柜產品特點:
1、選用國際名牌變頻器,可編程控制器及名牌低壓電器;
2、數字PID調節,鍵盤操作、數字顯示、全自動運行無人值守;
3、電路設計簡潔明了、思路清晰,便于故障分析、維修;
4、變頻調節,有效避免了“水錘”現象。
5、變頻器和控制器的編程與設定方便簡單,容易掌握。
6、性能優良、控制方式靈活、抗干擾能力強、工作穩定可靠;
7、管網壓力恒定無沖擊,自動 / 手動切換控制;
8、通訊串行口能和計算機連接,實現計算機聯網直接控制。
9、供水壓力穩定,系統實現閉環控制,能自動調節系統壓力和設定壓力的差值,使系統壓力保持恒定。
10、自動狀態下,水泵電機實現軟啟動。對電網和管網無沖擊,大大延長水泵、電機、管道系統、電氣控制系統的使用壽命;
11、手動、自動控制功能設置,可保證設備的安全連續運行;
12、控制程序化、可根據用戶的要求實現多種控制方式。如:定時開關系統、消防聯動、不流量和零流量自動關機睡眠,上位機集中管理等;
13、多臺泵可循環交替運行,均衡各臺泵的平均工作時間延長水泵的使用壽命,從而避免備用泵的長期不運行而銹蝕,保證火警發生時水泵能順利投入運行;
14、基本控制功能強大,可選擇附加功能豐富。如:定時開關系統,水泵自動軟換工作。小流量和零流量用水時自動關機睡眠、遠程控制,就地控制柜。
15、完善的保護功能,具有短路、過流、過壓、過熱、過載等多種保護,水泵運行如有故障,自動停止工作并報警輸出;系統具有自檢、故障判斷、故障記憶、故障顯示、自動起動備用泵等功能。
16、采用PLC可編程序控制器,對泵組及其它設備進行人機界面,輔以計算機技術進行智能控制。
四、變頻控制柜功能原理:
1、控制模式
(1)一用一備:控制1#、2#兩臺水泵,自動時,可工作于“1#主2#備”,或“2#主1#備”,兩種狀態,當主用泵發生故障時,備用泵將自動投入工作,“手動”起動時用面板操作按鈕控制。如用戶要求增加“”兩用模式(即兩臺泵可同時用,)請訂貨時詳細說明。
(2) 二用一備:控制1#、2#、3#備三臺水泵,可工作于“1#、2#主3#備”或“2#、3#主1#備”或“1#、3#主2#備”三種狀態。當主泵發生故障時,備用泵水泵自動投入工作。“手動”啟動時,用面板操作鈕控制。若是關掉一臺主泵,即變為“一用一備”如姑戶殷增加“让”工作腏剑ㄈ_(tái)泵可同時用),請訂貨詳細說明;
(3)三用一備:控制1#、2#、3#、4#四臺水泵,可工作于“1#、2#、3#主4#備”或“2#、3#、4#主1#備”或“1#、2#、4#主3#備”或“1#、3#、4#主2#備”四種狀態,當主泵發生故障時,備用泵將自動投入工作。“手動”啟動時,用面板操作。按鈕控制,若是關掉一臺主泵,即變?yōu)椤皟捎靡粋洹,若關掉兩臺主泵,即變?yōu)椤耙挥靡粋洹薄H绻脩粢笤黾印八挠谩惫ぷ髂J剑此闹鞅猛瑫r(shí)使用),請訂貨詳細說明。
2、控制方式
(1)“Y”液位控制:該型控制柜配key浮球開關或高性能電子式液位控制器,可根據液位的高低、自動控制水泵的啟動和停止;
(2)“P”壓力控制:該型控制柜配備外接電接點壓力表,壓力控制器或壓力無關,可根據管網壓力的高低、自動控制水泵的啟動和停止,同時適用于用浮球開關,限位開關及按鈕遙控等各處方式進行控制,是一種“能通用接口”的電機控制柜應有范圍極廣;
(3)“T”溫度控制:該型控制柜外按溫度傳感器,可根據被輸送介質的溫度的高低。自動控制水泵的啟動和停止。應用于恒溫,交換機組系統等;
(4)“S”時間控制:該型控制柜內配用時間控制器,可根據用戶預先設定好時間順序,自動控制水泵的啟動和停止,運用于需定時控制的設備等;
(5)“K“空調聯合控制”該型控制柜為空調水泵而設計,水泵啟動由操作中心控制,水泵運行時控制柜輸出一個供制冷機組連機的控制接點,實現按先開泵,后開制冷機組的程序進行控制,確保機組的安全運行;
(6)“Q”潛污泵控制:根據潛污泵特,該型控制柜除具備主回路短路、氣相、過載保護外,還設計有泵體泄漏保護及泵體電機定子繞組過熱保護功能;
(7)“X”消防控制:該型控制柜按國家規劃設計,消防噴淋泵的啟動可通過機箱面板手動啟動,消火栓開關啟動,消防中心啟動,并輸出水泵開泵、停泵信號反饋至消防中心作指示報警。
3、智能啟動器特征
(1)軟啟動器可解決水泵電機啟動時管理內液流沖擊所產生的系統水錘現象,避免了管道、閥門及其它附件因其而受損,節省維護費用;
(2)因啟動電流過大會使電網電壓產生壓降,從而造成對電網中其它負載設備的損害,軟起動器可完全解決這個問題,它能降低配電容量,可使電纜的面積及電氣元件的規格相應減小、降低設備的總投資額;
(3)設備空載或輕載時,軟啟動器能自動地調節輸出電壓減小耗用電流,提高電機的功率因數,從達到節能的目的;
(4)軟啟動器可以自動調節,使相電流平衡,減小電動機發熱,延長電機的使用壽命。
五、變頻控制柜調試與使用方法:
變頻控制柜控制回路中,既設自動控制亦有手動控制,還具備過流、過壓、欠壓、缺相保護及事故報苦功能,本產品使用前,必須按電氣原理圖復核后接線,按照電動機實際要求調整相應元件設定值,然后起動。
1 、自動操作:接通電源,電源指示燈亮,將轉換開關轉至“自動”位置,檢查控制柜(箱)所控制的電機是否按液位控制儀的指令動作。當液位達到控制液位時,對應液位指示燈發光,相應的限位控制繼電器常開觸點自動閉合,二次控制回路自動接通,電機起動,同時運行指示燈亮。當水位達到停止水位時,對應的指示燈發光,液位測控儀的對應限位控制繼電器常閉觸點斷開,二次控制回路開路,電機停止工作,運行指示燈熄滅。
2 、手動操作:接通電源,電源指示燈亮,將轉換開關轉至“手動”位置 ,按下起動按鈕,電機開始運轉,運行指示燈亮,按下”停止”按鈕,電機停止運轉,其運行指示燈熄滅。
3 、不論采用何種控制方式,當達到極限水位時,其超限水位信號觸點接通,二次控制回路失電,使電機停止運轉,并發出聲光報苦信號。在電機運行過程中如有事故出現,事故指示燈亮,電鈴自動報苦,這時,按下停止按鈕,迫使電機停止工作。
六、變頻控制柜技術參數:
變頻控制柜
控制電機功率:0.18-315KW;
控制電壓:380V;
控制電機臺數:1-7臺;
壓力控制精度:0.02MPa或-0.02MPa。
七、變頻控制柜安裝環境:
1. 環境溫度范圍:- 5 ℃ ~ + 40 ℃;
2. 空氣濕度范圍:5% ~ 90% RH ,無結露;
3. 海拔高度:1500米以下;
4. 安裝面與水平面的傾斜不超過5°;
5. 安裝處無顯著搖動和沖擊振動;
6. 安裝處無大量油霧、灰塵或纖維粉塵;
7. 使用類別為AC-3;
8. 污染等級為3級;
9. 安裝類型為Ⅲ類。
八、變頻控制柜適用范圍:
樓宇、城鎮居民小區、企業單位、事業單位的生活用水、消防滅火供水;
各類工業用水、油田與輸油碼頭之間的遠距離管道恒壓輸油系統;
各類自來水公司供水及其二次增壓泵站的恒壓供水;
各類污水處理廠、機場、農業排灌(噴灌)紐站供水;
各類賓館、飯店24小時冷熱不間斷恒溫、恒壓供應冷熱水;
工廠鍋爐穩壓補水系統、熱水供應系統、以及城市供熱系統的熱循環系統;
空調冷卻水循環恒溫、恒壓控制;
城市廣場音樂噴泉的自動供水控制等。
技術文章由揚子江泵業有限公司jsjsdtt.cn提供